ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”
2.3. Горючі будівельні матеріали поділяють на чотири групи: Г1 (низької горючості); Г2 (помірної горючості);
3.4. У будинках І ступеня вогнестійкості забороняється виконувати зовнішню поверхню облицювання зовнішніх стін будинків з використанням горючих матеріалів. У будинках ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості допускається виконувати зовнішню поверхню облицювання зовнішніх стін будинків з використанням матеріалів групи горючості Г1.
У внутрішніх шарах системи зовнішнього облицювання стін будинків І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості можуть використовуватися матеріали груп горючості Г3, Г4 в разі позитивного висновку центрального органу державного пожежного нагляду щодо можливості їх застосування.
Смотрим изменения
Зміна № 1 до ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва” ЗАТВЕРДЖЕНА: наказом Мінбуду України від 23.01. 2007 року № 18 з наданням чинності з 01.06.2007 року
Пункт 3.4. Другий абзац викласти в новій редакції:
„У внутрішніх шарах системи зовнішнього облицювання стін будинків можуть використовуватися матеріали груп горючості Г1, Г2 до умовної висоти не більше 26,5м”.
Присмотревшись, пенопласт первым слоем, а поверх пенопласта вторым слоем минвата с вентилируемым фасадом. Все типа "соответствует норам". Верхние два этажа внешних стен отделаны пенопластом (верхний слой), плюс какие-то газосварочные работы.
С репортажа говорят, что все началось с крыши, на этот счет есть сомнение. Пенопласт(пенополистирол) горючести Г2 или Г3, Г4. Плюс подключились металлопластиковые профиля. Гидрантов или не было, или в них не было воды. Наложились косяки один на другого.
Внешняя!!! поверхность фасадных стен была бы вся из минеральной ваты по окончанию работ.
То, что под минватой пенопласт, думаю, ни кто не просек бы или думали бы, что так и должно быть.
Экономисты-строители, сэкономили… Здание сгорело, есть пострадавшие. Соседнее здание-близнец вероятно с тех же материалов и по той же технологии.
Нарушение ДБН (Державних будівельних норм), пункта 3.4. по высотному ограничению в отделке, выше 26,5м, где указано, что только негорючие материалы (базальтовая вата) по верхним двум этажам(23 и 24эт.), где отделка вторым накрывочным слоем выполнена из пенопласта, однозначно.
А есть ли нарушение с отметки 26,5м до 22го этажа включительно, где накрывочным слоем является минеральная вата?
Ответ предсказуем, т.к. в ДБНе четко сказано про слои „У внутрішніх шарах системи зовнішнього облицювання стін будинків можуть використовуватися матеріали груп горючості Г1, Г2 до умовної висоти не більше 26,5м”, но все равно интересно стороннее мнение.
Есть информация, о том, что объект по ул. Гагаринское плато, 5/1 сдан в эксплуатацию... Надо проверить. В этом должен помочь Единый реестр.
http://www.dabi.gov.ua/index.php/reestr-dozvilnikh-dokumentiv
Нужна следственная комиссия в составе с представителями государственной архитектурно-строительной инспекции. Необходимо изучить противопожарный проект и положительное заключение на него. Проверить фактически выполненные работы. Проверить материалы отделки на токсичность.
Второй вопрос после горючести материалов отделки внешних стен - это токсичность материалов отделки внутренних стен при горении?