Виталий :
Прошу уважаеміх специалистов подсказать, как правильно (нормативно) обосновать подрядчику запрет приварки стальных упоров для установки опалубки к вертикальным (рабочим) стержням и выпускам арматуры. Из опыта - один подрядчик нормально воспринимает запрет на "непроектное" сварное соединение к термомеханически упрочненной арматуре (напр. А500С), забуривает дополнительные верт. отрезки (отход) арматуры в поверхность плиты, а уже к ним - приваривает упоры. Другой подрядчик - начинает спорить (теоретически - если есть индекс "С", арматура - свариваемая). Я - противник приварки к рабочей арматуре подобных непроектных технологических элементов, т.к. понимаю, что повреждается внешний упрочненный слой и несущая способность арматуры уменьшается (процент уменьшения - ???). Прошу помочь советом и, по возможности, ссылкой на норматив.
0
0
10 дек 2015 10:22
#1
Ответить Цитировать
Владимир :
В первую очередь это не Проектное действие, вмешательство в рабочую арматуру, в конструктив, что может повлиять на несущую способность конструкции.

Второе – автор проекта подобные сварные соединения не закладывал(не рассчитывал), а при сварке появляются концентраторы напряжения. При появлении сварных соединений конструктор дает увеличение диаметра арматуры.

Над запрашиваемыми ссылками на норматив надо поработать.

Совет: Запрещайте! Имеете право. Оставьте свою запись в Журнале производства работ тем же днем, когда обнаружили отступление от Проекта. И ставьте в известность конструктора, пусть принимает решение, делает запись в журнале авторского надзора.
0
0
10 дек 2015 12:01
#2
Ответить Цитировать
Петро :

Обов'язково перегляньте тему "Гибка (гнутьё) арматуры на гарячую...", там є ряд висновків, які мають Вас заставити зробити ряд маніпуляцій, що найменше перевірити арматуру відповідності проектній і до ДСТУ, а ще й в відповідності до сертифікату, того що надають. А можете не робити - на Ваш розсуд.

!!! Обовязково передивіться цю тему !!!

Далі. Що значить "другий підрядник начинає спорити"? Володимир вірно пише - зупиняйте чи забороняйте це робити, МАЄТЕ НА ЦЕ ПРАВО!

А щодо нормативів - можна не шукати, такого в нормах не пишуть!

Так от, по темі!

Перше - чи є в нього (в підрядника, генпідрядника, виконавця робіт) Проект виконання робіт і технологічна карта на виконання бетонних робіт, в т.ч. на влаштування опалубки? Якщо нема - зупиняйте роботи і вимагайте, в ПВР та в тех.карті буде (має бути) усе написано й намальовано і повірте, там того про що ви говорите не буде!

Друге - Чи є хочаб щось, про можливість приварки інших елементів до основної робочої арматури написано в проекті (пояснювальна, примітки, тощо)? Впевнений, не знайдете, а тому зупинити роботи, визвати авторів проекту і отримати відповідний запис в журналі авторського нагляду про виявлене порушення і що робити з ним далі (в даному випадку порушену, а може навіть знищену, робочу арматуру, і можливо навіть потрібно буде її замінити (це має бути рішенням проектанта), а може просто скаже Айяяй і заборонить зварювальні роботи в подальшому. Але цей факт має бути заціксований в журналі і не стидайтесь цього зробити. Зробите - поставите підрядника на місце.

Третє - Що каже проект, вязати арматурні каркаси чи варити? Це теж момен і ним потрібно скористатися, якщо проектом передбачена вязка арматури.

І зробіть, як радить Володимир і я абсолютно підтримую, запис в загальному журналі робіт. АЛЕ, не просто в журналі, а винятково в кінці, де ставлять запис/зауваження контролюючі органи!!!

0
0
14 дек 2015 08:54
#3
Ответить Цитировать
Петро :

А ще, на форумі додаю документ 2002 року, під назвою: Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ-3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонный конструкций без предварительного напряжения арматуры.

 

Там є досить багато корисного, при виконанні таких робіт.


Рекомендации по ДСТУ 3760-98.pdf
Анкеровка и стыковка арматуры по ДСТУ 3760-98.pdf
0
0
14 дек 2015 09:10
#4
Ответить Цитировать
Александр :

Добрый день коллеги. 
Прочитав тему понял,  что любителей "пережигать" и "прожигать" на каждом шагу. При любом случае опалубку пытаются зафиксировать к рабочей арматуре... Больное место. Но спросить хотел о другом. 
Столкнулся с тем,  что подрядчики, по указаниям проектантов в примечаниях к чертежам КБ, обязали выполнять сварку стержней арматуры контактной точечной сваркой. При этом визцально настолько глубоко был выполнен нахлест (глубина нахлеста,   h), что моментально пошел искать нормативку... 
В итоге найденый ДСТУ говорит нам, что величину,  в моем случае для арматуры А-400 Ø10,  можно уменьшать до 16 мм для двух стержней Ø10 в месте перехлеста (h/dн1=0,4,  итого 4/10+6+6=16мм).
У кого какое мнение по этому соединению??я приверженец прихваток К3-Рр и вязальной проволоки. 
Ослабляет ли данное соединение стержни арматуры?
Подходит ли арматура А400 (без индекса "с") для К1-Кт?
ДСТУ это хорошо,  но что на практике..? Кто-то испытания таких соединений проводил? 
0
0
03 май 2017 12:58
#5
Ответить Цитировать