На объект завезли полтавский кирпич для кладки внешних и внутрених стен.
Полнотелый, обжиговый.
По паспорту М-125, уверен, что М-100 держит. Морозостойкость F-15. Паспорт получу от снабжения, прикреплю.
245 х 120(по центру до 122) х 67(68). Размеры не стандартные, отличаются от 250х120х65.
Почти однородный. Не пережженный.
Такой кирпич годен для рядовой внешней и внутренней кладки стен, санузлов, под фасадные системы, для вентканалов с утеплением, колонн с особыми требованиями.
Для крылец я бы посоветовал с более высокими показателями М-150 и по морозостойкости F-25 и выше.
Полтавский завод в январе, феврале на каникулах.
Из опыта скажу.
Проектные требования по М-100, морозостойкости можно соблюсти посмотрев в паспорт, сдав в лабораторию на проверку, но есть еще требования по гибкости, на которые мы редко обращаем внимание, а это важный показатель для конструкторов при проектировании капитальных зданий из кирпича.
Кирпич по отдельности испытывать тоже не совсем правильно. Правильно испытывать массив кладки вырезанный из здания с раствором, с кладочной сеткой.
Такое испытание даст более корректные результаты.
А это гораздо более лучше! (с).