Зараз в Україні, в основному, використовується арматура по ДСТУ 3760-2006. В 2002 році "Госстроем Украины" були видані “Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры”. В п.2.3.2.2 цього документа ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ написано: “Загиб, а также другие технологические операции по гнутью стержней термомеханически упрочненной арматуры класса А400С и А500С должны осуществляться только в холодном состоянии”. Звичайно, існує ще й гарячекатана арматура А400С и А500С, яку в принципі можна нагрівати (це про "НЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ"). В даному випадку треба розібратися саме яку арматуру використовує підрядник, а потім робити висновки чи вірно поступив авторський нагляд, роблячи такий запис в журналі авторського нагляду.
Особисто я, зробив би усе можливе, що б не допускати нагрівання арматури. Що там і хто по паперах написав - невідомо, а привіз - теж питання, чи те що в паперах чи щось.
паперам не вірю майже ніколи і завжди заставляв і заставлятиму підрядника віддавати зразки в лабораторію на випробовування, саме так як пише книжка.
Якщо знаєте цю ділянку - зробіть все можливе, що б вони не гнули на гарячу, адже діаметр 25 це ж явно основна несуча арматура!!!
На объект для армирования балок привезено 2(две) партии арматуры Ø25мм(да, это основная несущая арматура).
Сертификат на обе партии предоставлен один и тот же.
По сертификату производитель “Арселормиттал Кривой Рог”, Сертификат №8000954119, класс арматуры А500С, механически термоупрочненная.
По факту по маркировке(определено визуально по ребрам-выступам) и ссылаясь на Таблицу И.1 ДСТУ 3760-2006:
Первая партия “Запорожский сталепрокатный завод”,
(выступы сплошным - двойной пробел как начало отсчета - 9 выступов - пробел - 2 выступа - пробел - далее выступы сплошным). Класс арматурного проката определить не удалось.
Вторая партия ”Енакиевский метзавод”,
(выступы сплошным - двойной пробел как начало отсчета - 7 выступов - пробел - 1 выступ - пробел - далее выступы сплошным). Класс арматуры А500С, согласно таблице И.2 ДСТУ 3760-2006, соответствует Проекту.
Обе партии не соответствуют сертификату, если судить по выступам и Таблице И.1 ДСТУ 3760-2006.
Но есть еще одно характерное клеймо (его обвел на фото), тогда первая партия не "Запорожский сталепрокатный завод", а "Арселормиттал Кривой Рог", и первая партия соответствует Сертификату, но, тогда вопрос в классе арматуры остался.
Фото предоставлю двумя сообщениями, т.к. форум по два фото пока не прикрепляет.
По сертификату арматура механически термоупрочненная, гнуть на горячую такую нельзя.
Прораб на объекте принял правильное решение, на горячую ни чего не гнули, проверил.
Поставил в известность конструктора и Заказчика.
Конструктор бетонирование запретил, пока не выяснятся свойства арматуры через лабораторное испытание на разрыв.
Пока выяснилось, что не много лабораторий делают испытание на разрыв арматуры Ø25мм.